6.9 操作机构性能试验


6.9.1 保险装置解脱力试验
    将准确度不低于±5 N的测力仪与灭火器的保险装置相连接,拉脱保险,测得解脱力。试验结果应符合5.3.2的规定。
6.9.2 操作机构开启力试验
    将灭火器放在的环境中保持24 h以上,取出后在1 min内测定开启力。试验时,用准确度不低于±5 N的测力仪将灭火器开启,测出操作机构开启力。试验结果应符合5.3.2的规定。