消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.4 产烟毒性


    保护材料的产烟毒性试验和分级按GB/T 20285-2006的规定执行。保护材料中的膨胀型防火涂料,需涂刷在尺寸为400 mm×10 mm×1 mm的钢板上,其厚度为GB 14907-2002规定的标准厚度, 然后按GB/T 20285-2006的规定进行产烟毒性试验。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

建筑构件用防火保护材料通用要求 XF/T110-2013