6.5 斥水性


6.5.1 试剂、仪器
    斥水性测试的试剂、仪器要求如下:
    a)氯化钠:化学纯;
    b)培养皿:70 mm;
    c)吸量管:0.5 mL;
    d)干燥器:220 mm。
6.5.2 试验步骤
6.5.2.1 在培养皿中放入过量的D类干粉灭火剂试样,用刮刀刮平表面。
6.5.2.2 在干粉表面三个不同点用吸量管各滴0.3 mL三级水(符合GB/T 6682的规定)。
6.5.2.3 将培养皿放在温度为(20±5)℃、盛有饱和氯化钠溶液的干燥器内(相对湿度75%)1 h。
6.5.2.4 取出培养皿,逐渐倾斜,使水滴滚落。
6.5.3 结果
    观察试样有无明显吸水、结块现象。