6.7 粒度分布


6.7.1 仪器、设备
    粒度分布测试的仪器、设备要求如下:
    a)天平:感量0.2 g;
    b)秒表:分度值0.1 s;
    c)震筛机:按6.4.1中g)的规定;
    d)套筛(符合GB/Т 6003.1的规定):网孔尺寸分别为0.250 mm、0.125 mm、0.063 mm、0.040 mm,一个顶盖和一个底盘。
6.7.2 试验步骤
6.7.2.1 称取D类干粉灭火剂试样50 g,精确至0.2 g,放入0.250 mm顶筛内,下面依次为0.125 mm、0.063 mm、0.040 mm的筛和底盘,盖上顶盖。
6.7.2.2 将套筛固定在震筛机上,震动10 min。
6.7.2.3 取下套筛,分别称量留在每层筛上的试样质量。
6.7.3 结果
    D类干粉灭火剂在每层筛上的质量百分数x3按式(3)计算:
    式中:
    m5——试样在每层筛上的质量,单位为克(g);
    m6——试样的质量,单位为克(g)。
    取回收率大于98%的两次试验结果的平均值作为测定结果。