4.2 防火保护构造


4.2.1 钢结构采用喷涂非膨胀型防火涂料保护时,其防火保护构造宜按图4.2.1选用。有下列情况之一时,宜在涂层内设置与钢构件相连接的镀锌铁丝网或玻璃纤维布:
    1 构件承受冲击、振动荷载;
    2 防火涂料的黏结强度不大于0.05MPa;
    3 构件的腹板高度大于500mm且涂层厚度不小于30mm;
    4 构件的腹板高度大于500mm且涂层长期暴露在室外。

图4.2.1 防火涂料保护构造图

4.2.2 钢结构采用包覆防火板保护时,钢柱的防火板保护构造宜按图4.2.2-1选用,钢梁的防火板保护构造宜按图4.2.2-2选用。

图4.2.2-1 防火板保护钢柱的构造图
图4.2.2-1 防火板保护钢柱的构造图
图4.2.2-2 防火板保护钢梁的构造图

4.2.3 钢结构采用包覆柔性毡状隔热材料保护时,其防火保护构造宜按图4.2.3选用。

图4.2.3 柔性毡状隔热材料防火保护构造图

4.2.4 钢结构采用外包混凝土或砌筑砌体保护时,其防火保护构造宜按图4.2.4选用,外包混凝土宜配构造钢筋。

图4.2.4 外包混凝土防火保护构造图

4.2.5 钢结构采用复合防火保护时,钢柱的防火保护构造宜按图4.2.5-1、4.2.5-2选用,钢梁的防火保护构造宜按图4.2.5-3选用。

图4.2.5-1 钢柱采用防火涂料和防火板复合保护的构造图
图4.2.5-1 钢柱采用防火涂料和防火板复合保护的构造图
图4.2.5-2 钢柱采用柔性毡和防火板复合保护的构造图
图4.2.5-3 钢梁采用防火涂料和防火板复合保护的构造图