消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

9.3 防火涂料保护工程


Ⅰ 主控项目
9.3.1 防火涂料涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求。当产品说明书无要求时,环境温度宜为5℃~38℃,相对湿度不应大于85%。涂装时,构件表面不应有结露,涂装后4.0h内应保护免受雨淋、水冲等,并应防止机械撞击。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:直观检查。
9.3.2 防火涂料的涂装遍数和每遍涂装的厚度均应符合产品说明书的要求。防火涂料涂层的厚度不得小于设计厚度。非膨胀型防火涂料涂层最薄处的厚度不得小于设计厚度的85%;平均厚度的允许偏差应为设计厚度的±10%,且不应大于±2mm。膨胀型防火涂料涂层最薄处厚度的允许偏差应为设计厚度的±5%,且不应大于±0.2mm。
    检查数量:按同类构件基数抽查10%,且均不应少于3件。
    检查方法:每一构件选取至少5个不同的涂层部位,用测厚仪分别测量其厚度。
9.3.3 膨胀型防火涂料涂层表面的裂纹宽度不应大于0.5mm,且1m长度内均不得多于1条;当涂层厚度小于或等于3mm时,不应大于0.1mm。非膨胀型防火涂料涂层表面的裂纹宽度不应大于1mm,且1m长度内不得多于3条。
    检查数量:按同类构件基数抽查10%,且均不应少于3件。
    检验方法:直观和用尺量检查。
Ⅱ 一般项目
9.3.4 防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥沙等污垢。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:直观检查。
9.3.5 防火涂层不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突应剔除。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:直观检查。
条文说明
9.3.1 本条规定防火涂料涂装时的环境温度以5℃~38℃为宜,但该规定只适合于室内无阳光直接照射的情况(通常钢材表面温度要比气温高2℃~3℃)。在阳光直接照射下,钢材表面的温度会比气温高8℃~12℃。涂装时漆膜的耐热性一般在40℃以下,高于该温度后,漆膜就容易产生气泡而局部鼓起,使附着力降低;低于0℃时,在室外钢材表面涂装容易使漆膜冻结而不易固化。湿度大于85%时,钢材表面有露点凝结,漆膜附着力差。室外涂装时,最佳涂装时间是日出3.0h之后,这时附在钢材表面的露点基本干燥;在日落后3.0h之内,应停止作业,此时空气中的相对湿度尚未回升,钢材表面尚存的温度不会导致露点形成。涂层在4.0h之内,漆膜表面尚未固化,容易被雨水冲坏,故规定在4.0h之内不得淋雨。
9.3.2 本条规定了防火涂料涂层厚度的允许偏差,涂层厚度对防火保护效果影响重大,应从严要求。膨胀型防火涂料涂层厚度小,施工时要严格控制,因此以涂层最小厚度作为控制。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

建筑钢结构防火技术规范 GB51249-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载