消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

9.5 柔性毡状材料防火保护工程


Ⅰ 主控项目
9.5.1 柔性毡状材料防火保护层的厚度应符合设计要求。厚度允许偏差为±10%,且不应大于±3mm。
    检查数量:按同类构件基数抽查10%,且均不应少于3件。
    检查方法:每一构件选取至少5个不同的涂层部位,用针刺、尺量检查。
9.5.2 柔性毡状材料防火保护层的厚度大于100mm时,应分层施工。
    检查数量:按同类构件基数抽查10%,且均不应少于3件。
    检查方法:直观和用尺量检查。
Ⅱ 一般项目
9.5.3 毡状隔热材料的捆扎应牢固、平整,捆扎间距应符合设计要求,且间距应均匀。
    检查数量:按同类构件基数抽查10%,且均不应少于3件。
    检查方法:直观和用尺量检查。
9.5.4 柔性毡状材料防火保护层应拼缝严实、规则;同层错缝、上下层压缝;表面应平整、错缝整齐,并应作严缝处理。
    检查数量:按同类构件基数抽查10%,且均不应少于3件。
    检查方法:直观和用尺量检查。
9.5.5 柔性毡状材料防火保护层的固定支撑件应垂直于钢构件表面牢固安装,安装间距应符合设计要求,且间距应均匀。
    检查数量:按同类构件基数抽查10%,且均不应少于3件。
    检查方法:直观和用尺量检查、手掰检查。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

建筑钢结构防火技术规范 GB51249-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载