目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 5135.1 自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头
GB/T 7306.2 55°密封管螺纹 第2部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹
GB/T 9969.1 工业产品使用说明书 总则
GB/T 31431—2015 灭火系统A类火试验用标准燃烧物
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。