附录A (资料性附录)误差限的计算方法


7.10.2.4中所述的玻璃球破碎载荷和误差限,可按如下方法计算:
    a)计算非偏标准偏差S,见式(A.1)。
 
    式中:
    x ———载荷的平均值,单位为牛(N);
    xi———每一个测得的载荷值,单位为牛(N);
    n ———试样的数量。
    b)计算玻璃球破碎载荷下限误差TL1,见式(A.2)。
    式中:
    Z1———玻璃球破碎载荷的平均值,单位为牛(N);
    Γ ———从表A.1中查得的系数;
    S1———玻璃球破碎载荷的非偏标准偏差,单位为牛(N)。
    c)计算玻璃球设计载荷上限误差TL2,见式(A.3)。
    式中:
    Z2———玻璃球设计载荷的平均值,单位为牛(N);
    Γ ———从表A.1中查得的系数;
    S2———玻璃球设计载荷的非偏标准偏差,单位为牛(N)。
表A.1 正态分布单边误差限的系数