8.3 线路选型及敷设
8.3.1 电线电缆的选型宜采用低烟无卤型。消防负荷的配电线路或电缆的选型和敷设,还应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045和《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
8.3.2 配线的保护管、母线槽或桥架穿越隔墙处应做密封处理。
条文说明
8.3.1 电气火灾中丧生者多为毒烟所致,所以这里推荐采用低烟无卤型电线电缆。
8.3.2 传染病医院应采取各种措施防止交叉传染。