目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
9.5 综合布线系统
9.5.1 医院的综合布线系统应进行整体规划,并应按现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB 50311的有关规定进行设计。
9.5.2 医院的综合布线系统应兼顾语音及数据。
9.5.3 医院内数据传输主干(院区主干光缆、建筑内竖向光缆)的传输速率不应低于千兆。
9.5.4 信息点的设置应符合医院信息网络的发展规划,并应符合下列要求:
1 护理单元的护士站宜至少设置3个双孔信息插座;
2 护理单元主任及护士长办公室宜设置2个双孔信息插座;
3 医生办公室每个工位宜设置1个双孔信息插座,应预留1个单孔公共信息插座;
4 护理单元的示教室宜设置1个双孔信息插座,应预留1个单孔信息插座;
5 护理单元其他功能用房(包括夜间医生和护士值班室)均应设置1个单孔信息插座;
6 各层护理单元的公共入口处宜设置信息插座;
7 医技各部门应根据设备的使用情况,按每台设备至少1个单孔信息插座设置,对于有人长时间进行操作的设备不应少于1个双孔信息插座;
8 门诊各医生诊室、候诊前台等处,每个工位宜设置1个双孔信息插座;
9 挂号、收费、发药等处每个工位不应少于1个单孔信息插座;
10 医院内的公共场所应根据需要设置信息插座。
9.5.5 信息插座的标高应按现行国家标准《综合布线工程设计规范》GB 50312的有关规定设计,对部分具有特殊使用情况的应按医院工艺需求设置。
9.5.6 在病房区宜设置无线局域网AP点。
条文说明
9.5.1 医院工程项目的特点为改扩建、分期实施、多个建筑单体组成等,设计时应根据数据和信息的使用分布情况进行整体规划,建立整个医院的网络拓扑架构。
9.5.2 采用先进的综合布线系统,避免网络与电话分别布线的现象。
9.5.3 目前计算机网络的发展已经满足数据主干采用千兆的解决方案,不低于千兆的要求是可根据实际情况考虑支持万兆的光缆敷设,以便满足未来发展的需要。
9.5.4 本条规定是从未来数字化医院的基本条件考虑,设置必要的信息点,对于病房内的信息点设置应根据医院发展情况进行考虑,按照每间病房或每张病床1个单孔或1个双孔信息插座进行设置,可用于病人对宽带信息使用的需求、医疗设备信息的传输、医院的宣传信息及病人医疗的指导信息等。
9.5.5 在医院中由于信息插座的使用需求基本确定,可按照方便使用的要求设置插座的安装高度。
9.5.6 本条规定是考虑到未来无线网络的应用技术。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:9.4 安全防范系统
- 下一节:9.6 计算机网络设备
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和缩略语
- 2.1 术语
- 2.2 缩略语
- 3 传染病医院流程
- 4 选址与总平面
- 4.1 选址
- 4.2 总平面
- 5 建筑设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 门诊部
- 5.3 急诊部
- 5.4 医技科室
- 5.5 住院部
- 5.6 重症监护病区
- 5.7 保障系统
- 5.8 室内装修和其他要求
- 6 给水排水、污水处理和消防
- 6.1 给水
- 6.2 排水
- 6.3 热水及开水
- 6.4 污水、污物处理
- 7 采暖通风与空气调节
- 7.1 一般规定
- 7.2 非呼吸道传染病区
- 7.3 呼吸道传染病区
- 7.4 负压隔离病房
- 8 电气
- 8.1 供配电设计
- 8.2 照明设计
- 8.3 线路选型及敷设
- 8.4 防雷及接地
- 9 智能化
- 9.1 一般规定
- 9.2 紧急广播及公共广播系统
- 9.3 建筑设备监控系统
- 9.4 安全防范系统
- 9.5 综合布线系统
- 9.6 计算机网络设备
- 9.7 有线电视系统
- 9.8 信息显示系统
- 9.9 医护对讲系统
- 9.10 病房视频监视及探视系统
- 10 医疗气体
- 10.1 一般规定
- 10.2 气源设备
- 10.3 气体配管
- 10.4 医用气体的供气压力、消耗量以及氧气管与其他管线间距离
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~