5.5 工艺性能


5.5.1 压扁
    对于外径大于22mm~600,且壁厚与外径比值不大于10%的10、20、Q345、Q390牌号的钢管应进行压扁试验。压扁试验平板间距H按式(1)计算。压扁试验后,试样上不应出现裂缝或裂口。
    式中:
        H——平板间距,单位为毫米(mm);
        S——钢管公称壁厚,单位为毫米(mm);
        D——钢管公称外径,单位为毫米(mm);
        α——单位长度变形系数,10钢取0.09;20钢取0.07;Q345、Q390取0.06。
5.5.2 扩口
    根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,对于外径不大于76mm且壁厚不大于8mm的10、20和Q345牌号的钢管,可做扩口试验。扩口试验顶芯锥度为30°、45°、60°中的一种。扩口后试样的外径扩口率应符合表9的规定,扩口后试样不应出现裂缝或裂口。
表9 钢管外径扩口率
5.5.3 弯曲
    根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,外径不大于22mm的钢管可做弯曲试验,弯曲角度为90°,弯芯半径为钢管外径的6倍,弯曲后弯曲处不应出现裂缝或裂口。
 
 