8.6 NMP回收及电解液供应系统


8.6.1 NMP供应及废液排污管管道宜采用不锈钢无缝钢管或钛合金管,连接阀门宜采用不锈钢球阀。
8.6.2 NMP供应系统宜采用相应磁力泵或隔膜泵,泵房与罐区距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。
8.6.3 NMP罐区内储罐间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定,罐区应设置有效的防雷系统。NMP罐区事故池内宜设置液位报警装置。
8.6.4 电解液暂存间至注液机管道应有防泄漏措施,电解液供液主管路上应设置紧急切断阀。
条文说明
8.6.4 本条是针对电解液输送管道防泄漏设计的要求做出的规定。
    电解液属于甲、乙类危险性物质,在电解液输送管道考虑防泄漏设计是安全生产的必要保证。为防止管路中的连接部位发生泄漏,应采取防泄漏措施,同时电解液供液主管路上应设置紧急切断阀,当发生泄漏时,紧急切断电解液的输送,避免电解液大量泄漏,危害环境及杜绝安全隐患。
    本条为强制性条文,必须严格执行。