4.1 标记


4.1.1 材料标记
    铜导体  (T)省略
    铝导体  L
    聚氯乙烯绝缘或护套  V
    聚乙烯或聚烯烃绝缘或护套  Y
    交联聚乙烯或交联聚烯烃绝缘或护套  YJ
4.1.2 材料及结构标记
    4.1.2.1 额定电压0.6/1kV塑料绝缘耐火电力电缆应符合GB/T12706.1~12706.3的规定。
    4.1.2.2 额定电压450/750V及以下塑料绝缘耐火控制电缆应符合GB9330.1的规定。
    4.1.2.3 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘耐火电缆应符合JB/T10491.1的规定。
    4.1.2.4 额定电压450/750V及以下塑料绝缘耐火电缆应符合GB5023.1或JB8734.1的规定。
4.1.3 阻燃标记
    阻燃标记为ZR。
4.1.4 阻燃分级标志
    4.1.4.1 阻燃试样类别:
    按照GB/T18380.3分为A类、B类、C类。
4.1.4.2 阻燃级别分为四级,每级按阻燃试样类别分为A类、B类、C类,阻燃级别标记分别为:
    一级A类:IA级,一级B类:IB级,一级C类:IC级;
    二级A类:ⅡA级,二级B类:ⅡB级,二级C类:ⅡC级;
    三级A类:ⅢA级,三级B类:ⅢB级,三级C类:ⅢC级;
    四级A类:IVA级,四级B类:IVB级,四级C类:IVC级。