5.7 绝缘层及护套层机械性能


5.7.1 额定电压35kV及以下塑料绝缘阻燃电力电缆应符合GB/T12706.1~12706.3的规定。
5.7.2 额定电压450/750V及以下塑料绝缘阻燃控制电缆应符合GB9330.2的规定。
5.7.3 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘阻燃电缆应符合JB/T10491.2~10491.4的规定。
5.7.4 阻燃聚乙烯或聚烯烃应符合表1的规定。
5.7.5 低卤阻燃聚氯乙烯应符合表2的规定。
5.7.6 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘阻燃电缆应符合GB5023.3~5023.7或JB8734.2~8734.5的规定。
表 1
表 2