中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

A.2 舒适性空调通风系统运行效果评价指标


A.2.1 舒适性空调通风系统运行效果评价得分S:应按本标准第A.2.2条~A.2.7条的规定逐项相加得到,满分应为600分。
A.2.2 夏季或冬季的室内温度的评价满分应为100分,并应符合下列规定:
    1 夏季实测的室内干球温度值,可按表A.2.2-1查出对应范围得出对应的评价分数。
表A.2.2-1 夏季温度评分
表A.2.2-1 夏季温度评分
    2 冬季实测室内温度值,可按表A.2.2-2查出对应范围得出对应的评价分数。
表A.2.2-2 冬季温度评分
表A.2.2-2 冬季温度评分
    3 室内温度测试应符合现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》GB/T 18204.1的规定。
A.2.3 夏季或冬季室内相对湿度的评价满分应为100分,并应符合下列规定:
    1 夏季实测室内相对湿度,可按照表A.2.3-1查出对应范围得出对应的评价分数。
表A.2.3-1 夏季相对湿度评分
表A.2.3-1 夏季相对湿度评分
    2 冬季实测室内相对湿度,可按表A.2.3-2查出对应范围得出对应的评价分数。
表A.2.3-2 冬季相对湿度评分
表A.2.3-2 冬季相对湿度评分
    3 室内相对湿度测试应按现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》GB/T 18204.1执行。
A.2.4 夏季或冬季室内气流速度的评价满分应为100分,并应符合下列规定:
    1 根据夏季实测室内气流速度,可按表A.2.4-1查出对应范围得出对应的评价分数。
表A.2.4-1 夏季气流速度评分
表A.2.4-1 夏季气流速度评分
    2 根据冬季实测室内气流速度,可按表A.2.4-2查出对应范围得出对应的评价分数。
表A.2.4-2 冬季气流速度评分
表A.2.4-2 冬季气流速度评分
    3 室内空气流速的测试应符合现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》GB/T 18204.1的规定。
A.2.5 室内空气洁净度评价应包括可吸入颗粒物(PM10)浓度和细颗粒物(PM2.5)浓度两项,满分应为100分,并应符合下列规定:
    1 根据实测室内可吸入颗粒物(PM10)浓度,可按表A.2.5-1查出对应的评价分数。
表A.2.5-1 室内可吸入颗粒物评分
表A.2.5-1 室内可吸入颗粒物评分
    2 根据实测室内细颗粒物(PM2.5)浓度,可按表A.2.5-2查出对应的评价分数。
表A.2.5-2 室内细颗粒物评分
表A.2.5-2 室内细颗粒物评分
    3 室内可吸入颗粒物浓度的测试应按现行国家标准《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》GB/T 17095的规定执行。
    4 室内细颗粒物浓度的测试应按现行国家标准《通风系统用空气净化装置》GB/T 34012的规定执行。
A.2.6 室内新风量的评价满分应为100分,并应符合下列规定:
    1 应根据室内二氧化碳实测浓度评价人均新风量,可按表A.2.6查出对应的评价分数。
表A.2.6 人均新风量评分
表A.2.6 人均新风量评分
    2 新风量的测试应按现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》GB/T 18204.1的规定执行。
A.2.7 室内噪声的评价满分应为100分,并应符合下列规定:
    1 除空调通风系统外的其他室内外噪声源产生的环境噪声LAeq符合国家现行相关标准的前提下,根据实测室内噪声值,可按表A.2.7查出对应的评价分数。
表A.2.7 室内噪声评分
表A.2.7 室内噪声评分
    注:其他类别建筑参照以上使用场所进行评分。
    2 室内噪声的测试应按现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》GB/T 18204.1的相关规定执行。 
条文说明
A.2.2 当设计值是一个温度范围时,“与设计温度的偏差”指与设计温度中间值的偏差。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

空调通风系统运行管理标准 GB50365-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭