消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

1 结构设计说明


1.1 结构专业施工图阶段应编制消防专项设计说明,可作为结构设计总说明中的独立章节或单独成图,设计说明应包括以下内容:防火设计相关依据﹑建筑的防火分类、耐火等级、构件的设计耐火极限、构件的防火保护措施;钢结构的设计说明中还应包括防火涂料类型、涂层厚度、防火材料的性能要求(防火保护材料的等效热传导系数或防火保护层的等效热阻、防火保护层的厚度、防火保护的构造、防火保护材料的使用年限等)及设计指标。
1.2 构件的防火保护措施应绘制必要的构造详图或选用图集相应作法。
1.3  说明中应要求当施工所用防火保护材料的等效热传导系数与设计要求不一致时,应根据防火保护层的等效热阻相等的原则确定保护层的施用厚度,并经设计单位认可。
1.4  根据工程类型及结构设计特点,防火设计依据应包括:
    《建筑设计防火规范》GB50016
    《建筑钢结构防火技术规范》GB51249《钢结构防火涂料》GB14907
    《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24
    《钢结构设计标准》GB50017
    《钢结构工程质量验收规范》GB50205
    《木结构设计规范》GB50005
    《混凝土结构设计规范》GB50010
    《砌体结构设计规范》GB50003
    《混凝土建筑结构基础隔震技术规程》DB62/T25-3121《建筑消能减震技术规程》JGJ297
    《混凝土结构加固设计规范》GB50367
    《砌体结构加固设计规范》GB50702《建筑结构荷载规范》GB50009
    《民用建筑钢结构防火构造》06SG501
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(甘建消〔2020〕383号)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载