消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

4 泡沫灭火系统


4.1 泡沫液和系统组件
4.1.1 一般规定
    泡沫液、泡沫消防水泵、泡沫混合液泵、泡沫液泵、泡沫比例混合器(装置)、压力容器、泡沫产生装置、火灾探测与启动控制装置、控制阀门及管道等,必须采用经国家产品质量监督检验机构检验合格的产品,且必须符合系统设计要求。
4.1.2 泡沫液的选择
    1 非水溶性甲、乙、丙类液体储罐低倍数泡沫液的选择,应符合下列规定:
        1)当采用液上喷射系统时,应选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液;
        2)当采用液下喷射系统时,应选用氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液;
        3)当选用水成膜泡沫液时,其抗烧水平不应低于现行国家标准《泡沫灭火剂》GB15308 规定的 C 级。

    2 保护非水溶性液体的泡沫-水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统泡沫液的选择,应符合下列规定:
        1)当采用吸气型泡沫产生装置时,可选用蛋白、水成膜或成膜蛋白泡沫液;
        2)当采用非吸气型泡沫喷射装置时,应选用水成膜或成膜蛋白泡沫液;
        3)水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体,以及用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲、乙、丙类液体的,必须选用抗溶泡沫液。

    3 中倍数泡沫灭火系统泡沫液的选择应符合下列规定:
        1)用于油罐的中倍数泡沫灭火剂应采用专用 8%型氟蛋白泡沫液;
        2)除油罐外的其他场所,可选用中倍数泡沫液或高倍数泡沫液。
    4 高倍数泡沫灭火系统利用热烟气发泡时,应采用耐温耐烟型高倍数泡沫液。
    5 当采用海水作为系统水源时,必须选择适用于海水的泡沫液。

4.1.3 泡沫消防泵
    泡沫液泵的选择与设置应符合下列规定:
    1 泡沫液泵的工作压力和流量应满足系统最大设计要求,并应与所选比例混合装置的工作压力范围和流量范围相匹配,同时应保证在设计流量范围内泡沫液供给压力大于最大水压力;
    2 泡沫液泵的结构形式、密封或填充类型应适宜输送所选的泡沫液,其材料应耐泡沫液腐蚀且不影响泡沫液的性能;
    3 应设置备用泵,备用泵的规格型号应与工作泵相同,且工作泵故障时应能自动与手动切换到备用泵;
    4 泡沫泵应能耐受不低于10min 的空载运转;

    5 除水力驱动型外,泡沫液泵的动力源设置应符合规范 8.1.4 条的规定,且宜与系统泡沫消防水泵的动力源一致。
4.1.4 控制阀门和管道
    1 泡沫灭火系统中所用的控制阀门应有明显的启闭标志;
    2 泡沫液管道应采用不锈钢管;
    3 在寒冷季节有冰冻的地区,泡沫灭火系统的湿式管道应采取防冻措施。

4.2 泡沫灭火系统设计
4.2.1 低倍数泡沫灭火系统
    1 储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定:
        1)非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选择液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统;
        2)水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射系统或半液下喷射系统;
        3)外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统;
        4)非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于 18m 的固定顶储罐及水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施;
        5)高度大于 7m 或直径大于 9m 的固定顶储罐.不得选用泡沫枪作为主要灭火设施。
    2 储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定。
    3 设置固定式泡沫灭火系统的储罐区,应配置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪,泡沫枪的数量及其泡沫混合液连续供给时间不应小于 GB50151 表 4.1.4 的规定。且每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于 240L/min。
    4 固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于 5min。
    5 固定顶储罐
        1)固定顶储罐的保护面积应按其横截面积确定。
        2)泡沫混合液供给强度及连续供给时间应符合下列规定:
             a.非水溶性液体储罐液上喷射系统,其泡沫混合液供给强度和连续供给时间不应小于规范表 4.2.2-1 的规定;
             b.非水溶性液体储罐液下或半液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min·㎡)、连续供给时间不应小于 40min;
             
c.水溶性液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体储罐液上或半液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度和连续供给时间不应小于 GB50151 表 4.2.2-2 的规定。
        3)储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置,应符合下列规定:
            a.毎个泡沫产生器应用独立的混合液管道引至防火堤外;
            b.除立管外,其他泡沫混合液管道不得设置在罐壁上。
    6 外浮顶储罐
    非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不小于 12.5L/(min•㎡),连续供给时间不小于30min,单个泡沫产生器的最大保护周长应符合规范表 4.3.2 的规定。
    7 内浮顶储罐
        1)泡沫堰板与罐壁的距离不应小于 0.55m,其高度不应小于 0.5m;
        2)单个泡沫产生器保护周长不应大于 24m;
        3)非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min•㎡);
       
4)水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于 GB50151 第 4.2.2 条第 3 款规定的1.5 倍;
        5)泡沫混合液连续供给时间不应小于30min。
4.2.2 高倍数泡沫灭火系统
    1 全淹没系统或固定式局部应用系统应设置火灾自动报警系统,并应符合下列规定:
        1)全淹没系统应同时具备自动、手动和应急机械手动启动功能;
        2)自动控制的固定式局部应用系统应同时具备手动和应急机械手动启动功能;手动控制的固定式局部应用系统尚应具备应急机械手动启动功能。
    2 全淹没系统的防护区应为封闭或设置灭火所需的固定围挡的区域,并应符合下列规定:
        1)泡沫的围挡应为不燃结构,且应在系统设计灭火时间内具有围挡泡沫的能力;
        2)在保证人员撤离的前提下,门、窗等位于淹没深度以下的开口,应在泡沫喷放前或泡沫喷放的同时自动关闭;对于不能自动关闭的开口,全淹没系统应对其泡沫损失进行行应补偿;
        3)利用防护区外部空气进行发泡的封闭空间,应设置排气口,排气口的位置应避免燃烧产物或其他有害气体回流到高倍数泡沫产生器的进气口。
    3 泡沫淹没深度的确定应符合下列规定:
        1)当用于扑救 A 类火灾时,泡沫淹没深度不应小于最高保护对象高度的 1.1 倍,且应高于最高保护对象最高点 0.6m;
        2)当用于扑救 B 类火灾时,汽油、煤油、柴油或苯火灾的泡沫淹没深度应高于起火部 2m。
    4 泡沫的淹没时间不应超过 GB50151 表 6.2.5 的规定。系统自接到火灾信号至开始喷放泡沫的延时不应超过 1min。
    5 泡沫液和水的连续供给时间应符合下列规定:
        1)当用于扑救 A 类火灾时,不应小于 25min;
        2)当用于扑救 B 类火灾时,不应小于 15min。
4.2.3 局部应用系统
    1 当用于扑救 A 类火灾或 B 类火灾时,泡沫供给速率应符合下列规定:
        1)覆盖 A 类火灾保护对象最高点的厚度不应小于 0.6m;
        2)对于汽油、煤油、柴油或苯,覆盖起火部位的厚度不应小于 2m;
        3)达到规定覆盖厚度的时间不应大于 2min。
    2 当用于扑救 A类火灾或B类火灾时,其泡沫液和水的连续供给时间不应小于 12min。
4.2.4 系统的设计流量
    储罐区泡沫灭火系统的泡沫混合液设计流量,应按储罐上设置的泡沫产生器或高背压泡沫产生器与该储罐辅助泡沫枪的流量之和计算,且应按流量之和最大的储罐确定。

4.3 泡沫-水喷淋系统与泡沫喷雾系统
4.3.1 一般规定
    泡沫水喷淋系统泡沫混合液与水的连续供给时间,应符合下列规定:
    1 泡沫混合液连续供给时间不应小于10min;
    2 泡沫混合液与水的连续供给时间之和不应小于 60min。
4.3.2 泡沫-水雨淋系统
    1 泡沫-水雨淋系统的保护面积应按保护场所内的水平面面积或水平面投影面积确定。
    2 当保护非水溶性液体时,其泡沫混合液供给强度不应小于 GB50151 表 7.2.2 的规定。
4.3.3 闭式泡沫-水喷淋系统
    1 闭式泡沫-水喷淋系统的供给强度不应小于 6.5L/(min•㎡)。
    2 闭式泡沫-水喷淋系统输送的泡沫混合液应在 8L/S 至最大设计流量范围内达到额定的混合比。
4.3.4 系统的设计流量
    泡沫-水雨淋系统的设计流量,应按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定。多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系统设计流量应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定。

4.4 泡沫消防泵站及供水
4.4.1 泡沫消防泵站与泡沫站
    1 泡沫消防泵站内应设置水池(罐)水位指示装置。泡沫消防泵站应设置与本单位消防站或消防保卫部门直接联络的通讯设备。
    2 当泡沫比例混合装置设置在泡沫消防泵站内无法满足 GB50151 第 4.1.10 条的规定时,应设置泡沫站,且泡沫站的设置应符合下列规定:
        1)严禁将泡沫站设置在防火堤内、围堰内、泡沫灭火系统保护区或其他火灾及爆炸危险区域内;
        2)当泡沬站靠近防火堤设置时,其与各甲、乙、丙类液体储罐罐壁的间距应大于20m,且应具备远程控制功能;
        3)当泡沫站设置在室内时,其建筑耐火等级不应低于二级。
4.4.2 系统供水
    泡沫灭火系统的水源应满足系统最大设计流量和供给时间的要求。

查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(甘建消〔2020〕383号)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载