消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.8 制冷系统自动检测与控制


6.8.1 制冷系统应配置自动检测系统,宜配置自动控制系统,大型冷库和大型制冷系统宜配置中央级监控管理系统。
6.8.2 自动检测系统应能实时显示、记录所有自动检测的参数,记录时间不宜少于一年。根据制冷系统的实际配置,自动检测系统应包括下列内容:
    1 冷间温度,工艺要求设置的冷间湿度;
    2 大、中型制冷系统和大型冷库的环境温度和湿度;
    3 直接式制冷系统和二氧化碳间接式制冷系统的蒸发压力、冷凝压力、中间压力、过冷温度、融霜压力,其他间接式制冷系统的载冷剂供回温度和压力、流量;
    4 所有机电设备的运行、故障状态,电磁阀的通断状态;
    5 制冷压缩机的吸气压力和温度、排气压力和温度、油压差和温度,水冷式油冷却器水流、能级、运行时间;
    6 蒸发式冷凝器的水温、水位、能级、运行时间,水冷冷凝器的进出水温度、水流、运行时间,风冷冷凝器的能级、运行时间;
    7 低压循环贮液器、液体分离器、贮液器等容器的液位、压力;
    8 制冷剂循环泵和载冷剂循环泵的能级、运行时间;
    9 冷却设备的运行时间、融霜周期、电融霜温度;
    10 冷间通风换气风机的运行时间。
6.8.3 根据制冷系统的实际配置,自动控制系统应包括下列内容:
    1 冷间温度的自动控制、工艺要求设置的冷间湿度的自动控制;
    2 制冷压缩机的自动开停、能级自动调节;
    3 冷凝器的自动开停、冷凝压力自动调节;
    4 低压循环储液器、液体分离器、中间冷却器等容器的液位自动控制;
    5 制冷剂循环泵和载冷剂循环泵的自动开停、流量自动调节;
    6 冷却设备的自动开停、能级自动调节、自动除霜程序;
    7 不凝性气体分离系统自动清除制冷系统内不凝性气体;
    8 所有机电设备和电磁阀均能现场和远程开停;
    9 冷间通风换气系统根据冷间内空气状态自动开停。
6.8.4 自动控制系统的中央级监控管理系统应符合下列规定:
    1 应能实时显示、记录所有自动检测和控制的参数和报警,记录时间不应少于1年,并且应能根据查询需要自动生成数据列表;
    2 应能设定并修改控制参数值;
    3 应能远程控制设备开停;
    4 应具有分级控制权限等安全管理功能;
    5 应具有网络接入功能。
条文说明
6.8.1 制冷系统的各项运行参数能够直接反映系统的安全、可靠和能耗等状态,为提高制冷系统的安全、可靠、环保和节能技术水平,本条要求“应”配置自动检测系统;自动控制系统虽然能够进一步提高制冷系统的安全、可靠和节能技术水平,但是由于国内各地、各企业的经济水平差别较大,目前自动控制装备也确实需要一定的初投资和技术支持,因此本条要求“宜”配置自动控制系统和中央级监控管理系统。
6.8.2 本条中自动检测系统“根据制冷系统的实际配置”指在实际的制冷系统内有相应的设备时再自动检测相应的参数,否则不需要检测,如对于单级压缩制冷系统不需要检测中间压力。本条第4款中“机电设备”和“电磁阀”包括制冷系统内的和与制冷系统运行直接相关的其他机电设备、电磁阀,如水冷冷凝器的循环水泵、冷却塔、水电磁阀。自动检测系统的内容包括但不限于本条所述各项。
6.8.3 本条中自动控制系统“根据制冷系统的实际配置”指在实际的制冷系统内有相应的设备时再配置相应的自动控制功能,否则不需要配置,如对于直接膨胀供液制冷系统不需要配置制冷剂循环泵流量自动调节装置。本条第8款中“所有机电设备和电磁阀”包括制冷系统内的和与制冷系统运行直接相关的其他机电设备、电磁阀,如水冷冷凝器的循环水泵、冷却塔、水电磁阀。自动控制系统的内容包括但不限于本条所述各项。
6.8.4 中央级监控管理系统具备监视、显示、操作、控制、数据管理、安全管理等基本功能,本条所述各项是这些基本功能在制冷系统的具体体现,是最低要求,完全符合本条和本标准第6.8.2条、第6.8.3条规定的制冷系统方可称为“全自动制冷系统”。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

冷库设计标准 GB50072-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载