目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
3.2 块体材料
3.2.1 砌体结构中应推广应用以废弃砖瓦、混凝土块、渣土等废弃物为主要材料制作的块体。
3.2.2 选用的块体材料应满足抗压强度等级和变异系数的要求,对用于承重墙体的多孔砖和蒸压普通砖尚应满足抗折指标的要求。
3.2.3 选用的非烧结含孔块材应满足最小壁厚及最小肋厚的要求,选用承重多孔砖和小砌块时尚应满足孔洞率的上限要求。
3.2.4 对处于环境类别1类和2类的承重砌体,所用块体材料的最低强度等级应符合表3.2.4的规定;对配筋砌块砌体抗震墙,表3.2.4中1类和2类环境的普通、轻骨料混凝土砌块强度等级为MU10;安全等级为一级或设计工作年限大于50年的结构,表3.2.4中材料强度等级应至少提高一个等级。
3.2.5 对处于环境类别3类的承重砌体,所用块体材料的抗冻性能和最低强度等级应符合表3.2.5的规定。设计工作年限大于50年时,表3.2.5中的抗冻指标应提高一个等级,对严寒地区抗冻指标提高为F75。


3.2.6 处于环境类别4类、5类的承重砌体,应根据环境条件选择块体材料的强度等级、抗渗、耐酸、耐碱性能指标。
3.2.7 夹心墙的外叶墙的砖及混凝土砌块的强度等级不应低于MU10。
3.2.8 填充墙的块材最低强度等级,应符合下列规定:
1 内墙空心砖、轻骨料混凝土砌块、混凝土空心砌块应为MU3.5,外墙应为MU5;
2 内墙蒸压加气混凝土砌块应为A2.5,外墙应为A3.5。
3.2.9 下列部位或环境中的填充墙不应使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌体:
1 建(构)筑物防潮层以下墙体;
2 长期浸水或化学侵蚀环境;
3 砌体表面温度高于80℃的部位;
4 长期处于有振动源环境的墙体。
条文说明
3.2.1 建筑业的不断发展,伴生着大量的建筑废弃物对环境的不良影响,为了减小这种不良影响作出本条规定。推广使用建筑废弃物再生砖和砌块可减少建筑垃圾,实现建筑垃圾的资源化利用,节约天然资源,促进建筑业的节能减排和可持续发展,符合国家节约资源、保护环境的大政策。一般情况下,新研发的再生材料应按本规范相关要求进行合规性判定,其各种指标满足要求后方可使用。
3.2.2 块体强度指标的变异系数是衡量块体材料质量、企业管理水平的综合指标,同时也是保证砌体结构安全的前提条件。对蒸压制品而言,规定合理的抗折指标有利于提高其品质,改善其脆性,提高墙体的受力性能。块体材料的抗压强度等级、变异系数和抗折指标等具体要求由与通用规范配套的相关标准作出规定。
3.2.3 非烧结含孔砖(砌块)的孔洞布置及孔洞率(空心率)是影响块材物理力学性能的主要因素。孔洞布置不合理的砖将导致砌体开裂、承载力降低,尤其当多孔砖的中部开有孔洞时,砖的抗折强度大幅度降低,砌体的承载力降低并造成墙体过早开裂。试验表明,多孔砖的孔洞布置不合理或孔洞率大于35%时,砖的肋及孔壁相对较窄或孔壁较柔(孔的长度与宽度比大于2),在荷载作用下易发生脆性破坏或外壁崩析。非烧结含孔块体最小壁厚、最小肋厚度及孔洞率的上限等具体指标由与通用规范配套的相关标准作出规定。
3.2.4 块材强度和耐久性有密切的相关性,材料强度高,其密实性高、抗渗性好,有较强抵御水分作用的能力,为确保承重墙的安全性及耐久性,本条给出了1类、2类承重砌体的块材强度等级最低限值。蒸压砖、蒸压加气混凝土砌块的适用范围参照俄罗斯法规并结合国内工程实践经验作出规定。
3.2.5 国内外均将材料的抗冻性能作为最重要的耐久性设计内容,表中的抗冻性能参照英国标准、俄罗斯法规并结合国内工程经验给出。抗冻指标指按照标准试验方法经受的冻融循环次数。冻融环境按当地最低月平均气温划分为微冻地区、寒冷地区和严寒地区,其月平均气温分别为:-3℃~2.5℃、-8℃~-3℃和-8℃以下。本条对3类环境下的承重砌体材料的抗冻性能和最低强度等级作出了规定,在实际工程应用中尚应注意:在冻融环境的地面以下或防潮层以下不得采用蒸压砖、蒸压加气混凝土砌块;在地面以下或防潮层以下采用空心砌块时,应采用强度等级不低于Cb20的灌孔混凝土预先将孔洞灌实。
3.2.6 氯离子侵蚀环境包括海水潮汐区、浪溅区以及滨海大气区,化学腐蚀环境也依据侵蚀介质不同、侵蚀环境不同,材料的劣化机理、危害程度差异巨大,对策亦不相同,需依据结构所处的具体微观环境进行耐久性设计,本条则提出了原则要求。
3.2.7 夹心墙的外叶墙处于环境恶劣的室外,当采用低强度的外叶墙时,易因劣化、脱落而毁物伤人。故对其块体材料的强度提出了较高的要求。
3.2.8 实践表明,一些强度低、性能差的低劣块体被用于工程,出现了墙体开裂及地震时填充墙脆性垮塌严重的现象,为了确保填充墙的安全,对填充墙采用块材的最低强度等级作出规定。由于外墙受墙体内外温差和湿热传递影响,易遭受热胀冷缩、湿胀干缩等产生破坏,因此提高了外墙块体的最低强度。
3.2.9 轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块吸水性强、块材强度低,且吸水后强度降低较大,长期处于本条所列环境中易产生损伤,降低砌体强度和耐久性。
- 上一节:3.1 一般规定
- 下一节:3.3 砂浆和灌孔混凝土
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。