消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

4.5 填充墙


4.5.1 当填充墙非均匀布置时,应考虑质量及刚度的差异对主体结构抗震不利的影响。
4.5.2 填充墙上的作用应包括墙体自重、墙体上附着物的重量、风荷载及地震作用。
4.5.3 填充墙应满足风荷载及地震作用影响下的稳定性要求。
4.5.4 填充墙与周边主体结构构件的连接构造和嵌缝材料应能满足传力、变形、耐久、防护和防止平面外倒塌要求。
条文说明
4.5.1 墙体的合理布置将有利于提高整体结构的受力性能,特别是抗震性能。本条强调填充墙、围护墙、隔墙等非结构构件是否合理设置对主体结构的影响,以加强填充墙、围护墙、隔墙等建筑非结构构件的抗震安全性,提高对生命的保护。
4.5.2 历次地震震害情况表明,框架(含框剪)结构填充墙等非结构构件震后均遭到不同程度的破坏,有的损害甚至超出了主体结构,导致大量的经济损失,尤其是高层建筑的损失更为严重。同样也曾发生过受较大水平风荷载作用而导致墙体毁坏并殃及地面建筑、行人的案例。本条明确规定了填充墙设计时应考虑的作用。
4.5.3 历次地震震害情况表明,填充墙大量出现由于稳定性不足而遭到破坏的情况。本条规定主要是为了避免填充墙体在地震和风荷载作用下出现稳定性不足,危及人员生命财产安全。
4.5.4 历次地震震害情况表明,填充墙与周边主体结构构件无可靠拉结时,常出现填充墙破坏、倒塌伤人等情况。本条明确规定了填充墙设计时应考虑与主体结构构件的可靠连接。
    嵌砌在框架和梁中间的填充墙砌体,若其强度和刚度较大,在地震发生时,产生的水平地震作用力将会顶推框架梁柱,易造成柱节点处的破坏。本条规定了填充墙与框架柱、梁的连接构造。既保证自承重的稳定,又防止其强度和刚度过大对框架梁柱的不利影响。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

砌体结构通用规范 GB55007-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载