目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.3 验收
5.3.1 单位工程的砌体结构质量验收资料应满足工程整体验收的要求。当单位工程的砌体结构质量验收部分资料缺失时,应进行相应的实体检验或抽样试验。
5.3.2 砌体结构工程施工质量应满足设计要求,施工质量验收尚应包括以下内容:
1 水泥的强度及安定性评定;
2 块材、砂浆、混凝土的强度评定;
3 钢筋的品种、规格、数量和设置部位;
4 砌体水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度;
5 砌体的转角处、交接处、构造柱马牙槎砌筑质量;
6 挡土墙泄水孔质量;
7 与主体结构连接的后植钢筋轴向受拉承载力。
5.3.3 对有可能影响结构安全性的砌体裂缝,应进行检测鉴定,需返修或加固处理的,待返修或加固处理满足使用要求后进行二次验收。
条文说明
5.3.1 单位工程质量验收也称质量竣工验收,是建筑工程投入使用前的最后一次验收,也是最重要的一次验收。工程施工时应确保质量控制资料齐全完整,但实际工程中偶尔会遇到因遗漏检验或资料丢失而导致部分施工验收资料不全的情况,使工程无法正常验收。对此可有针对性地进行工程质量检验,米取实体检测或抽样试验的方法确定工程质量状况。
5.3.2 正常施工条件下,即采用的原材料质量合格、工人操作规范、施工过程控制较好的施工状态下,砌体的强度取决于块材(砖、小砌块、石材)和砂浆的强度等级,为保证砌体强度满足设计要求对水泥、块材、砂浆等的验收作出规定。
砌体中的钢筋品种、规格、数量直接影响配筋砌体的结构性能,钢筋符合设计要求是配筋砌体结构性能达到设计要求的基础。混凝土浇筑振捣密实、砂浆抹(灌)正确的情况下,圈梁、构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体抗震墙构件中的混凝土强度等级符合设计要求是该类构件力学性能满足设计要求最基本的条件。
填充墙拉结筋的作用是保证填充墙与主体结构间的可靠连接和填充墙的整体稳定性。在汶川大地震的震害调查中,发现了大量填充墙倒塌的现象,而倒塌的填充墙绝大多数都存在未设置拉结筋或拉结筋数量不足,或拉结不可靠的情况。鉴于填充墙拉结钢筋的重要性和施工现状,为保证填充墙连接钢筋的施工质量,规定填充墙与主体结构的连接钢筋采用化学植筋方式时,应进行实体检测。
5.3.3 砌体工程竣工后相隔一段时间,砌体常有裂缝出现。为保证砌体结构安全,本条针对有可能影响砌体结构安全的裂缝的处置原则作出规定。
- 上一节:5.2 砌体结构检测
- 下一节:6 维护与拆除
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。