目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
3.4 泡沫比例混合器(装置)
3.4.1 泡沫比例混合器(装置)的选择,应符合下列规定:
1 系统比例混合器(装置)的进口工作压力与流量,应在标定的工作压力与流量范围内;
2 单罐容量不小于20000m³的非水溶性液体与单罐容量不小于5000m³的水溶性液体固定顶储罐及按固定顶储罐对待的内浮顶储罐、单罐容量不小于50000m³的内浮顶和外浮顶储罐,宜选择计量注入式比例混合装置或平衡式比例混合装置;
3 当选用的泡沫液密度低于1.12g/mL时,不应选择无囊式压力比例混合装置;
4 全淹没高倍数泡沫灭火系统或局部应用高倍数、中倍数泡沫灭火系统,采用集中控制方式保护多个防护区时,应选用平衡式比例混合装置或囊式压力比例混合装置;
5 全淹没高倍数泡沫灭火系统或局部应用高倍数、中倍数泡沫灭火系统保护一个防护区时,宜选用平衡式比例混合装置或囊式压力比例混合装置。
3.4.2 当采用平衡式比例混合装置时,应符合下列规定:
1 平衡阀的泡沫液进口压力应大于水进口压力,且其压差应满足产品的使用要求;
2 比例混合器的泡沫液进口管道上应设置单向阀;
3 泡沫液管道上应设置冲洗及放空设施。
3.4.3 当采用计量注入式比例混合装置时,应符合下列规定:
1 泡沫液注入点的泡沫液流压力应大于水流压力,且其压差应满足产品的使用要求;
2 流量计进口前和出口后直管段的长度不应小于管径的10倍;
3 泡沫液进口管道上应设置单向阀;
4 泡沫液管道上应设置冲洗及放空设施。
3.4.4 当采用压力式比例混合装置时,应符合下列规定:
1 泡沫液储罐的单罐容积不应大于10m³;
2 无囊式压力比例混合装置,当泡沫液储罐的单罐容积大于5m³且储罐内无分隔设施时,宜设置1台小容积压力式比例混合装置,其容积应大于0.5m³,并应保证系统按最大设计流量连续提供3min的泡沫混合液。
3.4.5 当采用环泵式比例混合器时,应符合下列规定:
1 出口背压宜为零或负压,当进口压力为0.7MPa~0.9MPa时,其出口背压可为0.02MPa~0.03MPa;
2 吸液口不应高于泡沫液储罐最低液面1m;
3 比例混合器的出口背压大于零时,吸液管上应有防止水倒流入泡沫液储罐的措施;
4 应设有不少于1个的备用量。
3.4.6 当半固定式或移动式系统采用管线式比例混合器时,应符合下列规定:
1 比例混合器的水进口压力应为0.6MPa~1.2Mpa,且出口压力应满足泡沫产生装置的进口压力要求;
2 比例混合器的压力损失可按水进口压力的35%计算。
3.4.1 储罐容量较大时,其火灾危险性也会增大,发生火灾所造成的后果亦比较严重。因此,对于大容量储罐,宜选择可靠性和精度较高的计量注人式比例混合装置和平衡式比例混合装置。
对于密度低于1.12g/mL的泡沫液,由于它与水的密度接近,当将水注入到泡沫液储罐内时,泡沫液易与水在泡沫液储罐内混合而不易形成明显的分界面。所以,不能选择无囊的压力比例混合装置。
3.4.2 本条前两款是该比例混合装置的原理性要求,第三款是保证系统使用或试验后能用水冲洗干净,不留残液。
3.4.3 计量注人式比例混合装置是近年发展起来的一种新型比例混合装置。该装置主要由泡沫液泵、水泵、流量计、电子控制器、 泡沫液储罐等组成。其基本原理为:利用流景计实时监控系统运行条件,并向电子控制器反馈流量信号,电子控制器接收到相应流量数据的电信号后,会控制泡沫液泵按相应流量供给泡沫液,以达到维持恒定混合比的目的。其运行不受水压影响,并且也不会因补充泡沫液而中断。图1为一典型计量注入式比例混合装置的流程图,该流程在水管道上设有流量计,主要监测水的流量,并利用变量泡沫液泵控制泡沫液的流量。在工程中,也可同时在泡沫液管路上设置流量计,进行泡沫液流量的监测。另外,可使用变频技术来控制泡沫液泵的流量。对于该类型的装置来说,流量测量的准确性将直接影响混合比的精确性。因此,要求流量计的进口前和出口后直管段的长度不小于10倍的管径。

图1 计量注入式比例混合装置
3.4.4 工程实践中,压力比例混合装置囊渗漏甚至破裂的实例均有发生。本着经济、安全可靠、使用方便的原则限制其储罐容积。
对于无囊式压力比例混合装置,当采用单个较大容积的泡沫液储罐时,平时难以进行系统试验,其故障较难发现,且系统调试检测也不方便。为此,推荐设置1台小容积的压力式比例混合器,并能保证按系统最大设计流量连续提供3min的泡沫混合液。
3.4.5 在泡沫灭火系统工程中,环泵式比例混合器是利用文丘里管原理的第一代泡沫比例混合器产品。其流程如图2所示。
影响该泡沫比例混合器精度的因素主要有消防泵的进出口压力和泡沫液储罐液面与比例混合器的高差等两方面。试验研究表明,当比例混合器进口压力为0.7MPa时,其出口背压可为0.02MPa;当比例混合器进口压力为0. 9MPa时,其出口背压可为0.03MPa。 '
系统泡沫液储罐与储水设施一般都存在液面高差。当泡沫液液面高于水液面时,操作不慎泡沫液会流到水中,反之水会流到泡沫液储罐中。这两种现象实际中均发生过,为避免此类现象,需要设置相关阀门。
在使用中,由于锈蚀、泡沫液残液固化等,导致其中的比例混合器堵塞,所以应设不少于1个的备用量。
3.4.6 管线式比例混合器工作流量范围小(参见表2),压力损失大(约为进口压力的1/3),通常用于移动式或半固定式泡沫灭火系统。本条是依据有关试验制定的。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 2.1 通用术语
- 2.2 低倍数泡沫灭火系统术语
- 2.3 中倍数与高倍数泡沫灭火系统术语
- 2.4 泡沫-水喷淋系统与泡沫喷雾系统术语
- 3 泡沫液和系统组件
- 3.1 一般规定
- 3.2 泡沫液的选择和储存
- 3.3 泡沫消防泵
- 3.4 泡沫比例混合器(装置)
- 3.5 泡沫液储罐
- 3.6 泡沫产生装置
- 3.7 控制阀门和管道
- 4 低倍数泡沫灭火系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 固定顶储罐
- 4.3 外浮顶储罐
- 4.4 内浮顶储罐
- 4.5 其它场所
- 5 中倍数泡沫灭火系统
- 5.1 全淹没与局部应用系统及移动式系统
- 5.2 油罐固定式中倍数泡沫灭火系统
- 6 高倍数泡沫灭火系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 全淹没系统
- 6.3 局部应用系统
- 6.4 移动式系统
- 7 泡沫-水喷淋系统与泡沫喷雾系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 泡沫-水雨淋系统
- 7.3 闭式泡沫-水喷淋系统
- 7.4 泡沫喷雾系统
- 8 泡沫消防泵站及供水
- 8.1 泡沫消防泵站与泡沫站
- 8.2 系统供水
- 9 水力计算
- 9.1 系统的设计流量
- 9.2 管道水力计算
- 9.3 减压措施
- 附录A 水溶性液体泡沫混合液供给强度试验方法
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~