消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.6 供水能力试验


6.6.1 气压水罐调节水量的测量按GB 27898.1-2011中6.6.2规定的方法进行。
6.6.2 调节稳压泵组出水流量至125%标称流量记录此时稳压泵出口压力。
6.6.3 启动消防泵组,调节设备出水口阀门开度,使设备主干管出水口压力达到消防额定工作压力px记录设备给水流量。调节设备出水口阀门开度,使设备主干管出水流量达到150%消防额定工作流量Qx记录设备给水压力。
6.6.4 消防泵组并联运行的设备,首先分别测出单一泵组在消防额定工作压力px下的流量,然后测试泵组并联组合时在消防额定工作压力px下的给水流量,计算最大损失率。
6.6.5 消防恒压泵组测试时启动单台水泵,通过改变泵出口阀门开启度调节出口流量,分别测出泵零流量点、标称流量的75%、标称流量点、大流量点(标称流量的115%)对应的出口压力值。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备 GB27898.2-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载