6.7 连续运行试验


6.7.1 启动设备调节设备出水口阀门开度,使之处于稳压运行状态,连续运行24h,检查设备整体运行情况。
6.7.2 使设备的消防泵处于消防运行状态,调整流量调节阀使设备的出口压力达到消防额定工作压力px,同时记录设备出口的给水流量,连续运行6h,检查设备运行过程的工作状态。
6.7.3 通过操纵操控柜的紧急启动装置(按钮)启动消防泵组,使泵组达到消防额定工况后停止泵组工作。如此重复6次,记录泵组的工作状态。