目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.1 一般规定
7.1.1 防火卷帘、防火门、防火窗调试完毕后,应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行工程质量验收。验收应由施工单位提出申请,并应由建设单位组织监理、设计、施工等单位共同实施。
7.1.2 防火卷帘、防火门、防火窗工程质量验收前,施工单位应提供下列文件资料,并应按本规范附录D表D.0.1-1填写资料核查记录:
1 工程质量验收申请报告。
2 本规范第3.0.1条规定的施工现场质量管理检查记录。
3 本规范第3.0.2条规定的技术资料。
4 竣工图及相关文件资料。
5 施工过程(含进场检验、安装及调试过程)检查记录。
6 隐蔽工程验收记录。
7.1.3 防火卷帘、防火门、防火窗工程质量验收前,应根据本规范规定的验收内容和验收方法,制订验收方案,验收人员应根据验收方案按程序进行,并应按本规范附录D表D.0.1-2填写工程质量验收记录。
- 下一节:7.2 防火卷帘验收
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 进场检验
- 4.1 一般规定
- 4.2 防火卷帘检验
- 4.3 防火门检验
- 4.4 防火窗检验
- 5 安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 防火卷帘安装
- 5.3 防火门安装
- 5.4 防火窗安装
- 6 功能调试
- 6.1 一般规定
- 6.2 防火卷帘调试
- 6.3 防火门调试
- 6.4 防火窗调试
- 7 验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 防火卷帘验收
- 7.3 防火门验收
- 7.4 防火窗验收
- 8 使用与维护
- 附录A 施工现场质量管理检查记录
- 附录B 防火卷帘、防火门、防火窗工程划分
- 附录C 防火卷帘、防火门、防火窗施工过程检查记录
- 附录D 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收记录
- 附录E 防火卷帘、防火门、防火窗检查、使用和管理
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~