目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.2 防火卷帘验收
7.2.1 防火卷帘的型号、规格、数量、安装位置等应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
7.2.2 防火卷帘施工安装质量的验收应符合本规范第5.2节的规定。
7.2.3 防火卷帘系统功能验收应符合本规范第6.2节的规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
7.2.2 防火卷帘施工安装质量的验收应符合本规范第5.2节的规定。
7.2.3 防火卷帘系统功能验收应符合本规范第6.2节的规定。
条文说明
7.2.1 本条规定了对工程中防火卷帘及相关部件的型号、规格、数量及安装位置的验收要求。
7.2.2 本条明确了对防火卷帘及相关部件施工安装质量的验收要求。本条主要根据本规范第5.2节的规定,对防火卷帘及控制器、卷门机等的施工安装质量进行验收检查,要全数检查。
7.2.3 本条明确了对防火卷帘及相关配件基本功能的验收要求。本条主要根据本规范第6.2节的规定,对防火卷帘及控制器、卷门机等的基本功能进行验收检查。所具备的功能要全部测试,且全部符合要求。
尽管施工和监理单位已对工程的设备及相关部件进行了进场检验,对施工安装过程进行了全面检查和调试,但为了确保设备安装可靠,功能运行正常,验收时,还要对所有项目重新进行检查确认,以防出现差错,留下隐患。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 进场检验
- 4.1 一般规定
- 4.2 防火卷帘检验
- 4.3 防火门检验
- 4.4 防火窗检验
- 5 安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 防火卷帘安装
- 5.3 防火门安装
- 5.4 防火窗安装
- 6 功能调试
- 6.1 一般规定
- 6.2 防火卷帘调试
- 6.3 防火门调试
- 6.4 防火窗调试
- 7 验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 防火卷帘验收
- 7.3 防火门验收
- 7.4 防火窗验收
- 8 使用与维护
- 附录A 施工现场质量管理检查记录
- 附录B 防火卷帘、防火门、防火窗工程划分
- 附录C 防火卷帘、防火门、防火窗施工过程检查记录
- 附录D 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收记录
- 附录E 防火卷帘、防火门、防火窗检查、使用和管理
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~