7.4 防火窗验收


7.4.1 防火窗的型号、规格、数量、安装位置等应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查;对照设计文件查看。
7.4.2 防火窗安装质量的验收应符合本规范第5.4节的规定。
7.4.3 活动式防火窗控制功能的验收应符合本规范第6.4节的规定。
 
条文说明
7.4.1 本条规定了对工程中防火窗及相关配件的型号、规格、数量、安装位置的验收要求。
7.4.2 本条明确了对防火窗及相关配件施工安装质量的验收要求。按照本规范第5.4节的规定,对防火窗及手动控制装置、温控释放装置等的施工安装质量进行验收检查,要全数检查。
7.4.3 本条明确了对防火窗及相关部件基本功能的验收要求。按照本规范第6.4节的规定,对防火窗及手动控制装置、温控释放装置等的基本功能进行验收检查,所具备的功能要全部测试,且全部符合要求。