7.3 温水老化试验


    阀瓣组件处于关闭位置,阀瓣组件将经受90d的伺应压力试验,用浸没式或其他加热方法使水温保持在(+87±2)℃,试验结束后,排出阀中积水,冷却到(+21±4)℃,检查阀瓣密封件与阀座密封处的情况。