7.14 连续运行试验


7.14.1 如图1所示,将试样按正确方式安装在试验管路中。
7.14.2 电磁阀6常开,调节入口控制阀1和出口控制阀5,使测试减压阀3的入口压力为额定工作压力,出口压力为企业规定的最小出口设定压力,并使管道流量为20%减压阀最大流量,连续运行90min。
7.14.3 电磁阀6常开,调节入口控制阀1和出口控制阀5,使测试减压阀3的入口压力为额定工作压力,出口压力为企业规定的最大出口设定压力,并使管道流量为减压阀最大流量,连续运行90min。