4.5 执勤器材库和训练器材库


4.5.1  执勤器材库和训练器材库宜设置在一楼。训练器材库宜布置在训练塔附近。
4.5.2  应根据器材的种类设置必要的存储分区。各存储分区间的通道和间隔应合理设置。
4.5.3  器材库内应根据需要设置必要的储物架,并应合理布置。
4.5.4  器材库内应通风良好,并应保持干燥。
4.5.5  器材库门直接面向室外时,室内地坪标高应高出室外场地地面设计标高,且不宜小于0.30m。门前应做10%~20%的坡道。
4.5.6  器材库地面应采用耐磨、不起灰砂、强度较高的面层材料,并应采取防潮措施。
4.5.7  门窗应开关灵活、密封性好。窗的大小、高度应按通风、采光、建筑立面、管道安装以及节能等因素综合确定。
4.5.8  内墙及顶棚应具有防霉、防潮性能,且应不易积灰,方便清洁。
 

条文说明
4.5.1  执勤器材和训练器材使用较为频繁,每天都需要进行搬运,为降低劳动强度和快速取放,宜设置在一楼,并应尽量靠近训练塔。
4.5.2  为了便于器材的日常管理统计和归类存放,器材库应根据器材的种类进行必要的存储分区。各存储分区间的通道和间隔应合理设置,以便于人员通行和器材搬运。对于橡胶、塑料、化纤类装备和使用燃油类器材因其会产生一定的气味,长时间存放相互间可能会产生一定的影响,如条件许可,可分库室存放,并增设通风设备。
4.5.3  器材库内的储物架应合理布置,以便于器材取放。
4.5.5  本条对库门直接面向室外的器材库地面设计进行了规定,考虑到器材库干燥防潮和防止雨水倒灌等要求,规定了器材库室内地坪应高于室外地面。由于搬运重物和推车通过的需要,器材库的门前应进行坡度处理,并规定坡度为10%~20%。