目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.15 防烟系统
5.15.1 风机
5.15.1.1 风机的铭牌应清晰,技术指标应符合设计要求;风机上应有注明系统名称和编号的标志,新风入口的防护网应完好。
5.15.1.2 风机启、停应正常,运转平稳,叶轮旋转方向正确,无异常振动与声响,反馈信号应正常。
5.15.2 送风阀(口)
5.15.2 送风阀(口)
5.15.2.1 阀体安装应牢固,无锈蚀及机械损伤。
5.15.2.2 送风阀(口)应能手动和自动开启,并可手动复位;开启与复位操作应灵活、可靠,关闭应严密,反馈信号应正确。
5.15.3 可开启外窗
5.15.3 可开启外窗
5.15.3.1 外观应完好,组件应齐全。
5.15.3.2 可开启外窗开启应灵活、可靠。
5.15.3.3 设置手动开启装置时,手动开启装置能灵活、可靠地开启相应的外窗。
5.15.4 控制柜
5.15.4 控制柜
5.15.4.1 柜体上应有注明系统名称和编号的清晰标志,且文字标注正确。
5.15.4.2 仪表、指示灯显示应正常,开关及控制按钮应灵活、可靠。
5.15.4.3 应具备手动、自动切换功能且能可靠切换。
5.15.5 系统功能
5.15.5 系统功能
5.15.5.1 应能自动和手动启动相应区域的送风阀(口)、送风机,并能向火灾报警控制器正确反馈信号;任一送风阀(口)开启后应能联动送风机启动。
5.15.5.2 防烟楼梯间的余压值应为40 Pa~50 Pa,前室、合用前室、封闭避难层(间)的余压值应为25 Pa~30 Pa;疏散门门洞的断面风速应符合设计要求。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 检测内容
- 4.1 消防供配电设施
- 4.2 火灾自动报警系统
- 4.3 消防应急广播系统
- 4.4 消防应急照明和疏散指示系统
- 4.5 消防给水设施
- 4.6 灭火设施
- 4.7 防烟排烟系统
- 4.8 其他建筑消防设施
- 5 技术要求
- 5.1 一般要求
- 5.2 消防供配电设施
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 消防应急广播系统
- 5.5 消防应急照明和疏散指示系统
- 5.6 消防给水设施
- 5.7 消火栓系统
- 5.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
- 5.9 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统
- 5.10 细水雾灭火系统
- 5.11 泡沫灭火系统
- 5.12 气体灭火系统
- 5.13 干粉灭火系统
- 5.14 灭火器
- 5.15 防烟系统
- 5.16 排烟系统
- 5.17 防火分隔设施
- 5.18 消防电梯
- 5.19 消防救援口
- 6 检测方法
- 6.1 一般要求
- 6.2 消防供配电设施
- 6.3 火灾自动报警系统
- 6.4 消防应急广播系统
- 6.5 消防应急照明和疏散指示系统
- 6.6 消防给水设施
- 6.7 消火栓系统
- 6.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
- 6.9 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统
- 6.10 细水雾灭火系统
- 6.11 泡沫灭火系统
- 6.12 气体灭火系统
- 6.13 干粉灭火系统
- 6.14 灭火器
- 6.15 防烟系统
- 6.16 排烟系统
- 6.17 防火分隔设施
- 6.18 消防电梯
- 6.19 消防救援口
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~