6.7 消火栓系统
6.7.1 室内消火栓系统
6.7.1.1 查看消火栓箱有无标志、组件是否齐全,箱门开关是否灵活,开启角度是否符合要求。
6.7.1.2 查看栓口的位置和方向,用卷尺测量栓口距离楼地面的高度。
6.7.1.3 采用消火栓系统试水检测装置,选择最不利和最有利处的消火栓,连接压力表及闷盖,开启消火栓,测量消火栓栓口的静水压力。
6.7.1.4 开启试验消火栓,以自动方式启动消防水泵,查看消火栓出口动水压力、流量开关和(或)低压压力开关的反馈信号。
6.7.1.5 查看供水管道及标志色是否完好,管道连接及阀门有无锈蚀。
6.7.2 消火栓按钮
6.7.2 消火栓按钮
6.7.2.1 查看外观和配件。
6.7.2.2 触发消火栓按钮后,查看火灾报警控制器是否发出火灾报警信号,对于干式消火栓系统,查看快速启闭装置的反馈信号显示是否正常。
6.7.2.3 手动复位消火栓按钮,查看其确认灯是否复位。
6.7.3 室外消火栓系统
6.7.3 室外消火栓系统
6.7.3.1 查看消火栓的外观。
6.7.3.2 查看地下式消火栓的标志,检查井内是否有积水。
6.7.3.3 采用消火栓系统试水检测装置,打开阀门,测试出水压力。
6.7.3.4 对于严寒和寒冷地区,查看室外消火栓的防冻措施是否完好。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.6 消防给水设施
- 下一节:6.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 检测内容
- 4.1 消防供配电设施
- 4.2 火灾自动报警系统
- 4.3 消防应急广播系统
- 4.4 消防应急照明和疏散指示系统
- 4.5 消防给水设施
- 4.6 灭火设施
- 4.7 防烟排烟系统
- 4.8 其他建筑消防设施
- 5 技术要求
- 5.1 一般要求
- 5.2 消防供配电设施
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 消防应急广播系统
- 5.5 消防应急照明和疏散指示系统
- 5.6 消防给水设施
- 5.7 消火栓系统
- 5.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
- 5.9 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统
- 5.10 细水雾灭火系统
- 5.11 泡沫灭火系统
- 5.12 气体灭火系统
- 5.13 干粉灭火系统
- 5.14 灭火器
- 5.15 防烟系统
- 5.16 排烟系统
- 5.17 防火分隔设施
- 5.18 消防电梯
- 5.19 消防救援口
- 6 检测方法
- 6.1 一般要求
- 6.2 消防供配电设施
- 6.3 火灾自动报警系统
- 6.4 消防应急广播系统
- 6.5 消防应急照明和疏散指示系统
- 6.6 消防给水设施
- 6.7 消火栓系统
- 6.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
- 6.9 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统
- 6.10 细水雾灭火系统
- 6.11 泡沫灭火系统
- 6.12 气体灭火系统
- 6.13 干粉灭火系统
- 6.14 灭火器
- 6.15 防烟系统
- 6.16 排烟系统
- 6.17 防火分隔设施
- 6.18 消防电梯
- 6.19 消防救援口
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~