目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.10 细水雾灭火系统
6.10.1 储水瓶组和储气瓶组
6.10.1.1 查看瓶组和其固定框架的外观及存放环境,核对储存容器是否处于有效的检验周期内。
6.10.1.2 查看瓶组应急操作装置的标志牌及铅封。
6.10.1.3 查看储存容器标识,查看灭火剂驱动装置及分区控制阀的标志牌。
6.10.1.4 查看储存容器上的液位或压力显示装置、安全泄压装置,查看液位或压力值是否符合设定值。
6.10.2 控制阀组
6.10.2 控制阀组
6.10.2.1 查看外观、标志牌、阀组的观测仪表。
6.10.2.2 查看分区控制阀开启状态和启/闭标志、锁具或开关指示、信号阀及其反馈信号。
6.10.2.3 对于开式系统,分别采用手动和利用模拟信号电动启动分区控制阀,查看阀门动作情况和信号反馈情况、查看阀门是否与其保护的防护区相对应。对于闭式系统,采用手动方式关闭分区控制阀,查看阀门的启闭信号反馈情况。
6.10.3 喷头
6.10.2.3 对于开式系统,分别采用手动和利用模拟信号电动启动分区控制阀,查看阀门动作情况和信号反馈情况、查看阀门是否与其保护的防护区相对应。对于闭式系统,采用手动方式关闭分区控制阀,查看阀门的启闭信号反馈情况。
6.10.3 喷头
6.10.3.1 查验喷头的型号、规格、闭式喷头的公称动作温度是否符合设计要求。
6.10.3.2 查看喷头外观和周围障碍物遮挡情况。采用卷尺或测距仪测量闭式喷头与顶棚或梁底的距离。
6.10.3.3 结合喷头布置环境查看开式喷头的喷嘴堵塞情况。
6.10.4 系统功能
6.10.4.1 闭式系统
6.10.4.1.1 打开试水阀,查看泵组能否及时启动并发出相应的动作信号,查看泵组出口压力是否符合设计值。
6.10.4.1.2 查看系统的动作信号反馈装置是否及时发出系统启动的反馈信号并在消防控制设备上正确显示。
6.10.4.2 开式系统
6.10.4.2.1 采用专用测试仪表或其他方式,对火灾探测器输入模拟火灾信号,查看分区控制阀、泵组或瓶组是否及时动作并发出相应的动作信号,系统的动作信号反馈装置是否及时发出系统启动的反馈信号,以及各反馈信号是否在相应控制设备上正确显示。
6.10.4.2.2 查看系统喷雾情况,查看泵组出口压力是否符合设计值。用秒表测量自火灾报警装置发出报警信号至细水雾喷头喷出细水雾的时间间隔,查看系统是否满足响应时间要求。
6.10.4.2.3 查看系统相关联动控制装置和防护区入口处喷雾指示灯等装置的动作情况。
6.10.4.2.4 不适合进行实际喷放细水雾的场所,手动开启泄放试验阀,采用模拟火灾信号启动系统,检查泵组或瓶组能否及时动作并发出相应的动作信号,系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号,系统相关联动控制装置和相应场所入口处的警示灯是否动作。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.9 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统
- 下一节:6.11 泡沫灭火系统
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 检测内容
- 4.1 消防供配电设施
- 4.2 火灾自动报警系统
- 4.3 消防应急广播系统
- 4.4 消防应急照明和疏散指示系统
- 4.5 消防给水设施
- 4.6 灭火设施
- 4.7 防烟排烟系统
- 4.8 其他建筑消防设施
- 5 技术要求
- 5.1 一般要求
- 5.2 消防供配电设施
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 消防应急广播系统
- 5.5 消防应急照明和疏散指示系统
- 5.6 消防给水设施
- 5.7 消火栓系统
- 5.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
- 5.9 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统
- 5.10 细水雾灭火系统
- 5.11 泡沫灭火系统
- 5.12 气体灭火系统
- 5.13 干粉灭火系统
- 5.14 灭火器
- 5.15 防烟系统
- 5.16 排烟系统
- 5.17 防火分隔设施
- 5.18 消防电梯
- 5.19 消防救援口
- 6 检测方法
- 6.1 一般要求
- 6.2 消防供配电设施
- 6.3 火灾自动报警系统
- 6.4 消防应急广播系统
- 6.5 消防应急照明和疏散指示系统
- 6.6 消防给水设施
- 6.7 消火栓系统
- 6.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
- 6.9 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统
- 6.10 细水雾灭火系统
- 6.11 泡沫灭火系统
- 6.12 气体灭火系统
- 6.13 干粉灭火系统
- 6.14 灭火器
- 6.15 防烟系统
- 6.16 排烟系统
- 6.17 防火分隔设施
- 6.18 消防电梯
- 6.19 消防救援口
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~