4.3 教育区与服务设施
4.3.1 教育区的教室、实验室,每间使用面积宜为50㎡~60㎡,并宜符合现行国家标准《中小学校设计规范》GB 50099 的有关规定。
4.3.2 应在博物馆建筑的观众主入口处,设置售票室、门廊、门厅等,并应在其中或近旁合理安排售票、验票、安检、雨具存放、衣帽寄存、问询、语音导览及资料索取、轮椅及儿童车租用等为观众服务的功能空间。
4.3.3 餐厅、茶座的设计应符合现行行业标准《饮食建筑设计规范》JGJ 64的要求,且产生的油烟、蒸汽、气味等不应污染藏品保存场所的环境,并应配置食品储藏间、垃圾间和通往室外的卸货区。
条文说明
4.3.2 这些设施因为使用时较为嘈杂,不宜设于综合大厅内。雨具存放常设于门廊,以防雨水、污水带入门厅。