目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.3 钢索布线
7.3.1 钢索布线在对钢索有腐蚀的场所,应采取防腐蚀措施。
7.3.2 钢索上绝缘导线至地面的距离,应符合本规范第7.2.1 条第2款的规定。
7.3.3 钢索布线应符合下列规定:
1 屋内的钢索布线,采用绝缘导线明敷时,应采用瓷夹、塑料夹、鼓形绝缘子或针式绝缘子固定;采用护套绝缘导线、电缆、金属导管及金属槽盒或塑料导管及塑料槽盒布线时,可将其直接固定于钢索上;
2 屋外的钢索布线,采用绝缘导线明敷时,应采用鼓形绝缘子、针式或蝶式绝缘子固定;采用电缆、金属导管及金属槽盒布线时,可将其直接固定于钢索上。
7.3.4 钢索布线所采用的钢索的截面积,应根据跨距、荷重和机械强度等因素确定,且不宜小于10mm2。钢索固定件应镀锌或涂防腐漆。钢索除两端拉紧外,跨距大的应在中间增加支持点,其间距不宜大于12m。
7.3.5 在钢索上吊装金属导管或塑料导管布线时,应符合下列规定:
1 支持点之间及支持点与灯头盒之间的最大间距,应符合表7.3.5 的规定;
2 吊装接线盒和管道的扁钢卡子宽度,不应小于20mm;吊装接线盒的卡子,不应少于2个。
7.3.6 钢索上吊装护套绝缘导线布线时,应符合下列规定:
1 采用铝卡子直敷在钢索上时,其支持点间距不应大于500mm;卡子距接线盒的间距不应大于100mm;
2 采用橡胶和塑料护套绝缘导线时,接线盒应采用塑料制品。
7.3.7 钢索上采用瓷瓶吊装绝缘导线布线时,应符合下列规定:
1 支持点间距不应大于1.5m;
2 线间距离,屋内不应小于50mm;屋外不应小于100mm;
3 扁钢吊架终端应加拉线,其直径不应小于3mm。
7.3.3 本条是对原规范第5.3.2条的修改条文。将“金属管”改为“金属导管”、“塑料管”改为“塑料导管”,新增金属槽盒及塑料槽盒。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.2 绝缘导线布线
- 下一节:7.4 裸导体布线
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 电器和导体的选择
- 3.1 电器的选择
- 3.2 导体的选择
- 4 配电设备的布置
- 4.1 一般规定
- 4.2 配电设备布置中的安全措施
- 4.3 对建筑物的要求
- 5 电气装置的电击防护
- 5.1 直接接触防护措施
- 5.2 间接接触防护的自动切断电源防护措施
- 5.3 SELV系统和PELV系统及FELV系统
- 6 配电线路的保护
- 6.1 一般规定
- 6.2 短路保护
- 6.3 过负荷保护
- 6.4 配电线路电气火灾防护
- 7 配电线路的敷设
- 7.1 一般规定
- 7.2 绝缘导线布线
- 7.3 钢索布线
- 7.4 裸导体布线
- 7.5 封闭式母线布线
- 7.6 电缆布线
- 7.7 电气竖井布线
- 附录A 系数k值
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~