附录A 系数k值
A.0.1 由导体、绝缘和其他部分的材料以及初始和最终温度决定的系数,其值应按下式计算:
式中:k——系数;
Qc——导体材料在20℃时的体积热容量,按表A.0.1的规定确定[J/(℃·mm3)];
β——导体在0℃时电阻率温度系数的倒数,按表A.0.1的规定确定(℃);
ρ20——导体材料在20℃时的电阻率,按表A.0.1的规定确定(Ω·mm);
θi——导体初始温度(℃);
θf——导体最终温度(℃)。
A.0.2 非电缆芯线且不与其他电缆成束敷设的绝缘保护导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.2的规定确定。
注:括号内数值适用于截面积大于300m㎡的聚氯乙烯绝缘导体。
A.0.3 与电缆护层接触但不与其他电缆成束敷设的裸保护导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.3的规定确定。
A.0.4 电缆芯线或与其他电缆或绝缘导体成束敷设的保护导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.4的规定确定。
注:括号内数值适用于截面积大于300m㎡的聚氯乙烯绝缘导体。
A.0.5 用电缆的金属护层作保护导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.5的规定确定。
注:电缆的金属护层,如铠装、金属护套、同心导体等。
A.0.6 裸导体温度不损伤相邻材料时的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.6的规定确定。
A.0.7 相导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.7的规定确定。
注:括号内数值适用于截面积大于300m㎡的聚氯乙烯绝缘导体。