目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 规模及站址选择
- 3.1 规模
- 3.2 站址选择
- 4 总平面布置
- 4.1 一般规定
- 4.2 充电设备及建筑布置
- 4.3 道路
- 5 充电系统
- 5.1 非车载充电机
- 5.2 交流充电桩
- 6 供配电系统
- 6.1 供电要求
- 6.2 供配电
- 7 电能质量
- 8 计量
- 9 监控及通信系统
- 9.1 系统构成
- 9.2 充电监控系统
- 9.3 供电监控系统
- 9.4 安防监控系统
- 9.5 通信系统
- 10 土建
- 10.1 建筑物
- 10.2 给排水
- 10.3 采暖、通风与空气调节
- 10.4 土建电气
- 11 消防给水和灭火设施
- 12 节能与环保
- 12.1 建筑物、设备及材料节能
- 12.2 噪声控制
- 附录A 充电站监控系统结构示意图
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~