5.6 绝缘电阻试验


5.6.1 试验设备
采用满足下列要求的绝缘电阻试验设备(也可用兆欧表或摇表测试):
    a) 试验电压:500V±50V;
    b) 测量范围:0MΩ~500MΩ;
    c) 最小分度:0.1MΩ;
    d) 记时:60s±5s。
5.6.2 试验步骤
5.6.2.1 将试样有绝缘要求的外部带电端子短接后,连接到绝缘电阻试验装置的正极输出端,机壳接到绝缘电阻试验装置的负极输出端。施加500V±50V直流电压,持续60s±5s后,记录绝缘电阻值。
5.6.2.2 将试样电源插头(或电源接线端子)短接后,连接到绝缘电阻试验装置的正极输出端,机壳接到绝缘电阻试验装置的负极输出端。施加500V土50V直流电压,持续60s±5s后,记录绝缘电阻值。