5.14 电源瞬变试验


5.14.1 按正常监视状态要求,将试样与电动闭门器、释放器和门磁开关连接,连接试样到符合4.7规定的电源瞬变试验装置,使其处于正常监视状态。
5.14.2 开启试验装置,使试样主电源按“通电(9s)~断电(1s)”的固定程序连续通断500次,观察并记录试样的工作状态。
5.14.3 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
 