5.18 振动(正弦)(耐久)试验


5.18.1 在不通电的情况下,将试样按正常安装方式刚性安装(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度。
5.18.2 依次在3个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以4.905m/s²的加速度幅值,1 oct/min的扫频速率,各进行20次扫频循环。
5.18.3 检查试样外观及紧固部位。
5.18.4 接通电源,使其处于正常监视状态。
5.18.5 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。