中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 加固计算


6.2.1 当采用置换法加固钢筋混凝土轴心受压构件时,其正截面承载力应符合下式规定:
        (6.2.1)
式中:N——构件加固后的轴向压力设计值(kN);
      φ——受压构件稳定系数,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定值采用;
      αc——置换部分新增混凝土的强度利用系数,当置换过程无支顶时,取αc=0.8;当置换过程采取有效的支顶措施时,取αc=1.0;
      ƒc0、ƒc——分别为原构件混凝土和置换部分新混凝土的抗压强度设计值(N/m㎡);
      Ac0、Ac——分别为原构件截面扣去置换部分后的剩余截面面积和置换部分的截面面积(m㎡)。
6.2.2 当采用置换法加固钢筋混凝土偏心受压构件时,其正截面承载力应按下列两种情况分别计算:
    1 压区混凝土置换深度hn≥χn,按新混凝土强度等级和现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定进行正截面承载力计算。
    2 压区混凝土置换深度hn<χn,其正截面承载力应符合下列公式规定:
正截面承载力        (6.2.2-1)
正截面承载力        (6.2.2-2)
式中:N——构件加固后轴向压力设计值(kN);
      e——轴向压力作用点至受拉钢筋合力点的距离(mm);
      ƒc——构件置换用混凝土抗压强度设计值(N/m㎡);
      ƒc0——原构件混凝土的抗压强度设计值(N/m㎡);
      χn——加固后混凝土受压区高度(mm);
      hn——受压区混凝土的置换深度(mm);
      h0——纵向受拉钢筋合力点至受压区边缘的距离(mm);
      h0n——纵向受拉钢筋合力点至置换混凝土形心的距离(mm);
      h00——受拉区纵向钢筋合力点至原混凝土(χn-hn)部分形心的距离(mm);
      As0、A′s0——分别为原构件受拉区、受压区纵向钢筋的截面面积(m㎡);
      b——矩形截面的宽度(mm);
      a′s——纵向受压钢筋合力点至截面近边的距离(mm);
      ƒ′y0——原构件纵向受压钢筋的抗压强度设计值(N/m㎡);
      σs0——原构件纵向受拉钢筋的应力(N/m㎡)。
6.2.3 当采用置换法加固钢筋混凝土受弯构件时,其正截面承载力应按下列两种情况分别计算:
    1 压区混凝土置换深度hn≥χn,按新混凝土强度等级和现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定进行正截面承载力计算。
    2 压区混凝土置换深度hn<χn,其正截面承载力应按下列公式计算:
        (6.2.3-1)
        (6.2.3-2)
 
式中:M——构件加固后的弯矩设计值(kN·m);
      ƒy0、ƒ′y0——原构件纵向钢筋的抗拉、抗压强度设计值(N/m㎡)。

条文说明
6.2.1 采用置换法加固钢筋混凝土轴心受压构件时,其正截面承载力计算公式,除了应分别写出新旧两部分不同强度混凝土的承载力外,其他与整截面无甚区别,因此,可参照设计规范GB 50010的计算公式给出,但需引进置换部分新混凝土强度的利用系数αc,以考虑施工无支顶时新混凝土的抗压强度不能得到充分利用的情况;至于采用αc=0.8,则是引用增大截面加固法的规定。
6.2.2 偏心受压构件区压混凝土置换深度hn<xn时,存在新旧混凝土均参与承载的情况,故应将压区混凝土分成新旧混凝土两部分处理。
6.2.3 受弯构件压区混凝土置换深度hn<xn,其正截面承载力计算公式相当于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的受弯构件T形截面承载力计算公式。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
混凝土结构加固设计规范 GB50367-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读