中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 运行与调节


4.4.1 运行调节方案应根据气象条件、管网和热负荷分布情况等制定,并对调节情况进行记录。
4.4.2 供热系统运行初调节宜在冷态运行条件下,根据运行调节方案和实际情况进行。
4.4.3 采暖负荷调节可采用中央质量并调、分阶段改变流量质调节或中央质调节,也可采用兼顾其他热负荷的调节方法。
4.4.4 蒸汽供热管网应保持温度、压力稳定,宜根据用户需求进行量调节。
4.4.5 当供热管网设置两处及以上补水点时,总补水量应满足系统运行的需要,补水压力应符合运行时水压图的要求。
4.4.6 供热管网系统应保持定压点压力稳定,压力波动范围应控制在±0.02MPa以内。
4.4.7 供热管网的定压应采用自动控制。
4.4.8 供热管网投入运行后应定期进行下列巡检:
   1 供热管网应无泄漏;
   2 补偿器运行状态应正常;
   3 活动支架应无失稳、失垮,固定支架应无变形;
   4 阀门应无漏水、漏汽;
   5 疏水器、喷射泵排水应正常;
   6 法兰连接部位应热拧紧;
   7 热力管线上应无其他交叉作业或占压热力管线。
4.4.9 供热管网巡检每周不应少于1次。当新投入的供热管网或运行参数变化较大时,应增加巡检次数。

条文说明
4.4.1 供热管网初调节和供热调节方案是指导供热管网经济运行的依据,其调节方案的编制要根据当地气温变化规律,并结合供热系统的负荷变化、检修情况、上个采暖季的供热管网调节实际情况,对重点支、干线进行水力计算,以此结果作为制定初调节、运行调节方案的依据。
4.4.6 热水供热管网系统恒压点波动范围过大,将导致系统局部用户超压或倒空。
4.4.7 热水供热管网的定压自动控制,有利于供热管网的安全、稳定、经济运行。
4.4.8 运行经验证明,对供热管网进行全面检查,是防止供热管网运行事故隐患,确保安全运行的必要手段,特别是对新投入的供热管网的检查,作用更明显。
4.4.9 夏季做好防汛检查工作;冬季做好防冻检查工作,避免架空管道放风阀因存在积水而冻裂。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇供热系统运行维护技术规程 CJJ88-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读