5.6 销轴式节点


5.6.1 销轴式节点(图5.6.1)适用于约束线位移、放松角位移的转动铰节点。
销轴式节点
 图5.6.1 销轴式节点
5.6.2 销轴式节点应保证销轴的抗弯强度和抗剪强度、销板的抗剪强度和抗拉强度满足设计要求,同时应保证在使用过程中杆件与销板的转动方向一致。
5.6.3 销轴式节点的销板孔径宜比销轴的直径大1mm~2mm,各销板之间宜预留1mm~5mm间隙。
条文说明
5.6.3 销轴式节点一般为外露节点,同时为保证安装精度,销轴式节点的销轴与销板均应进行精确加工。