中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 主控项目


8.2.1 空调冷热源和水系统的监控功能内容应全数检测。
8.2.2 空调机组、新风机组和通风机应按每类设备数量的20%抽样检测,且不得少于5台;不足5台时应全数检测。
8.2.3 变风量空调末端和风机盘管应按5%抽样检测,且不得少于10台;不足10台时应全数检测。
8.2.4 给水排水设备应按50%抽样检测,且不得少于5组;不足5组时应全数检测。
8.2.5 供配电设备的监测功能检测数量应符合下列规定:
    1 高低压开关运行状态、变压器温度、应急发动机组工作状态、储油罐油量、报警信号、柴油发电机、不间断电源和其他应急电源,应全数检测;
    2 其他供配电参数应按20%抽样检测,且不得少于20点;不足20点时应全数检测。
8.2.6 照明应按被监控回路总数的20%抽样检测,且不得少于10个回路;总回路数少于10个的,应全数检测。
8.2.7 电梯与自动扶梯应全数检测。
8.2.8 能耗监测的检测应符合下列规定:
    1 燃料消耗量、耗电量、补水量、热/冷量、蒸汽量、热水量等总耗量的传感器,应全数检测;
    2 燃料消耗量、耗电量、补水量、热/冷量、蒸汽量、热水量的分支路传感器,应按15%抽样检测,且不得少于10只,不足10只时应全数检测。
8.2.9 管理功能的检测应符合下列规定:
    1 应采用不同权限的用户登录,分别检查该用户具有权限的操作和不具有权限的操作;
    2 当监控系统与互联网连接时,应检测安全保护技术措施;
    3 当监控系统设计采用冗余配置时,应模拟主机故障,检查冗余设备的投切;
    4 应检查数据的统计、报表生成和打印等功能。
8.2.10 当监控系统与智能化集成系统及其他智能化系统有关联时,应全数检测监控系统提供的接口。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑设备监控系统工程技术规范 JGJ/T 334-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读