第二节 设计灭火用量


    第3.2.1条 设计灭火用量应按下式计算:

  式中:M—设计灭火用量(kg);
            Kc—海拔高度修正系数,应按附录五的规定采用;
            φ—灭火剂设计浓度;
            V—防护区的最大净容积 (m³);
            μ—防护区在101.325kPa大气压和最低环境温度下灭火剂的比容积(m³/kg),应按附录二的规定计算。
    3.2.2 灭火剂设计浓度不应小于灭火浓度的1.2倍或惰化浓度的1.2倍,且不应小于5%。
    灭火浓度和惰化浓度应通过试验确定。
    3.2.3 有爆炸危险的防护区应采用惰化浓度;无爆炸危险的防护区可采用灭火浓度。
   3.2.4 由几种不同的可燃气体或甲、乙、丙类液体组成的混合物,其灭火浓度或惰化浓度如未经试验测定,应按浓度最大者确定。
    有关可燃气体和甲、乙、丙类液体的灭火浓度、惰化浓度和最小设计浓度可按附录四采用。
    3.2.5 图书、档案和文物资料库等,其设计浓度宜采用7.5%。
    3.2.6 变配电室、通讯机房、电子计算机房等场所,其设计浓度宜采用5%。
    3.2.7 灭火剂的浸渍时间应符合下列规定:
    一、可燃固体表面火灾,不应小于 10min。
    二、可燃气体火灾,甲、乙、丙类液体火灾和电气火灾,不应小于1min。