中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7 试验房间设计和建造


7.1 本试验规定了复合夹芯板建筑体燃烧性能的评价方法,复合夹芯板组件的尺寸和结构应与实际使用情况相一致。按照实际使用中制品的拼接和安装方法对其进行评估,如果支撑件是结构的一部分,则试验时在特定位置要使用此支撑件。如果板材是自支撑,为安全起见,应采用非连接的外部框架。
7.2 根据实际使用情况,按第6章的要求用复合夹芯板试样建造一个实体房间(见图1)进行试验。试验房间由四面垂直的墙和吊顶组成,建造在硬质的不燃地面上,房间的内部空间尺寸如下。
长:(4.8±0.05)m。
宽:(4.8±0.05)m。
高:(4.0±0.05)m。
7.3 房间的正面应设置一个门洞,其他墙上无任何通风开口,门洞大小如下。
宽:(4.8±0.05)m。
高:(2.8±0.05)m。
7.4 试验房间可建造在室内或室外。
7.5 试验前生产商应提供不同构件的整体布局图和结构详图,包括样品的拼接和任何框架连接的详细要求。
图2和图3是一个安装了内支撑框架的复合夹芯板建筑体的示意图。
注:样品数量和厚度根据试样类型可与示例所要求的不同,另外,支撑架的型号也应根据实际的安装方式来确定。

试样
内部支撑框架结构示意图内部支撑框架结构示意图——等角视图
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

复合夹芯板建筑体燃烧性能试验 第2部分:大室法 GB/T25206.2-2010/ISO13784-2:2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读