中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 消防水带


    消防水带应是符合GB6246规定的合格产品。
5.4.1 长度及公差 
   长度及公差
5.4.2 密封性能
    消防水带在0.8MPa水压下,保压5min,水带全长应无泄漏现象。
5.4.3 耐压性能
    消防水带在1.2MPa水压下,保持5min,应无渗漏现象。在2.4MPa水压下,保压5min,不应爆破。
5.4.4 扭转方向
    在水压作用下,沿水流方向看,消防水带不得产生逆时针扭转。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】消火栓箱 GB14561-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读