中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 充装量


5.3.1 充装密度
    推车式二氧化碳灭火器的充装密度不应大于0.74kg/L。
    推车式洁净气体灭火器的充装密度不应大于推车式灭火器筒体设计的充装密度值。
5.3.2 充装误差
    推车式灭火器的灭火剂充装误差应符合下列要求:
    ——推车式水基型灭火器:额定充装量的-5%~0%。
    ——推车式干粉灭火器:额定充装量的-2%~+2%。
    ——推车式二氧化碳灭火器和推车式洁净气体灭火器:额定充装量的-5%~0%。
5.3.3 额定充装置
    下面是推荐的推车式灭火器的额定充装量(即规格):
    推车式水基型灭火器:20L、45L、60L和125L。
    推车式干粉灭火器:20kg、50kg、100kg和125kg。
    推车式二氧化碳灭火器和推车式洁净气体灭火器:10kg、20kg、30kg和50kg。
查找 上节 下节 返回
顶部

推车式灭火器 GB8109-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读