中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10 手册


10.1 使用者手册
    每具推车式灭火器应提供一份使用者手册。手册应包含对推车式灭火器的安装、操作和检查所必要的说明、警告和提示。对推车式灭火器的维修和再充装应提示用户阅读该生产厂的维修手册。
10.2 维修手册
    生产厂应为每种类型的推车式灭火器备有一份维修手册。当用户要求时它应可以被得到。手册应包含:
    a)必要的说明、警告和提示、维修设备的说明,以及推荐维修的说明;
    b)提供所有可替换部件的一览表;
    c)指明配在推车式灭火器上的压力指示器不能用作充压时的压力计量仪器,如充压用的压力源是一个高压气源,则应使用减压器。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

推车式灭火器 GB8109-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读